斷電器不敏感,危險 更換為RCD保障安全

2.jpg

你的住家總電掣的斷電器是否敏感,能否有效保障家人使用電器時的安全?

據知,不少新村屋子還是沿用舊式的電壓啟動式漏電斷電器(ELCB),但這種斷電器的漏電感應程度不夠敏銳,政府在1990年,落實每戶住家都必須採用感應程度強的電流啟動式漏電斷電器(RCD),且已例入電工法令第36條文下。

為了讓大家進一步瞭解居家用電的安全性,霹靂電氣技能協會總務梁國華在此分享居家的安全用電措施。

梁國華說,目前仍有不少老舊住家,尤其是新村屋,還在使用ELCB。

他指出,ELCB和RCD相較,后者的敏感度較高,當感應到電源漏電時,能夠在少過2秒的時間內將電流切斷,保障家電用戶安全。

他說,據檢測,人體可以承受1至10毫安培(mA)的最小電流量,在這個階段觸電者稍有電擎的感覺,可以自行脫離,但當漏出的電流達10至20毫安培,觸電者就會感到麻痺,出現“膠著”情況,不能自己擺脫。

觸電逾2秒心跳停止

“接著,當電流達到20至30毫安培之時,觸電者會開始覺得呼吸困難,電流達到70至100毫安培,觸電者的心臟就會停止,死亡風險高。”

梁國華指出,當一個人觸電的時間超過2秒鐘,心臟就會停止跳動,生命受威脅,所以政府才會落實要求住家用戶,改用敏感度強的RCD。

梁國華也在即場做了試驗,利用測電儀器測試RCD的敏感程度。

據測試顯示,當漏電量達到10毫安培,RCD可在10.6毫秒(mS)內切斷電源,漏電量達100毫安培時,則是在0.7毫秒內切斷電源,由此可見,當漏電量越高,RCD就越敏銳,保險反應也更快速。

梁國華披露,更換RCD的費用,需900令吉左右,因ELCB和RCD的電線接駁有差異,所以更換工作也包括重新劃分電線系統工程。

RCD共有3種

電流啟動式斷電器(RCD)共有3種,即為10毫安培RCD 、30毫安培RCD和100毫安培RCD,每種RCD都使用在不同的家庭電器上。

梁國華說,普遍上,各類家電都會根據其中可能會出現的漏電風險,分別駁到各個不同的RCD上。

“比較容易出現漏電的家用熱水器、電飯鍋、電煲等其他容易漏電的電器,都是接駁到10毫安培的RCD上。”

“至于插座和電掣則是接駁到30毫安培的RCD上,較少直接接觸的電燈、冷氣等,則是使用100毫安培RCD。”

梁國華說,普遍上,各類家電都會根據其中可能會出現的漏電風險指出,RCD的漏電感應雖感敏,但民眾平時在家,也有必要經常測試RCD是否能夠如常操作。

他說,在RCD上有個“Tester”字眼的按鈕,用戶應該經常按下有關按鈕,測驗RCD是否能夠正常操作。

“當按下測試按鈕后,家中的電源會被自動切斷,證明RCD功能正常操作,用戶在較后重新開啟總電掣開關即可。這樣的測試最好平均一個月做一次,確保斷電器能夠如常操作。”

同時,梁國華說,普遍上,各類家電都會根據其中可能會出現的漏電風險強調,用戶也應留意住家和店舖的地線(Cpc)有否完好無損,若是Cpc生銹或是斷了,RCD就無法正常操作。

延伸或多插座插頭 勿長期用

怡保電器技術協會技 電量較大的電器,如洗衣機和冰櫥等,插座內的保險絲(fuse)會因為負荷不了過高的電流量而燒掉。

“當保險絲燒了,會有焦味傳出,這時,就必須把電源關上,避免引起意外事件。”

簡添永說,如果家中的插座不足,可以要請來電氣技工在家中增加插座,而這些插座的電線,必須總電掣那里分出,而不是從鄰近的插座中駁出分線,前者的做法較為安全。

仍有人用舊式斷電器

*黃志強(霹靂電氣技能協會會長)

在較早前由霹靂能源委員會舉辦推廣安全用電知識活動上,大力鼓勵住家仍在採用ELCB系統的民眾,改用RCD系統,保障家人安全。

活動上詢問有關知識的人不少,相信這些民眾若有意更換住家的電流系統,會尋找相熟的電氣技工或是電氣承包商。

住家用戶的市場非常大,目前有多少住家已採用RCD,及還沒有採用該幾電器的住家數據則有待調查,我們目前沒有有關數據。

不過,大馬人向來都抱著大安主意的心態,若非發生事情,他們是不會想到住家用電方面的安全,相信目前仍有不少人還在使用舊式的斷電器。

希望這些民眾多關注住家用電方面的安全,保障自己和家人的安全。

應該多留意檢查電線

*羅國基(電氣技工)

很少人會主動向我們咨訊有關RCD和ELCB的利弊,除非自己或是朋友住家發生電流短路或是其他電流的問題,才會想到要更換有,或著是找技工到家里檢查電線系統。

否則,我們在半年內,也不會接到要求更換RCD的生意。

30年以上的住家或著是商店,屋內或是店內的電線系統,多數都是外露電線,這些業者應多留意和檢查電線,是否出現螞蟻窩或是被老鼠咬壞的情況,若有,則須更換。

至于有外殼或是喉管包裹的電線系統,只要沒有被人蓄意破壞則不會有很大的問題,但還是要定期請技工檢查。

住家用戶應該每1個月至2個月檢查住家的RCD是否能夠如常操作,若發現RCD沒能如常操作,就應該更換新的。

漏電斷路器

  1. RCD–RESIDUAL CURRENT OPERATED DEVICE

  2. RCCB–RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER

  3. RCDO–RESIDUAL CURRENT OPERATED DEVICE C/W OVERCURRENT
    PROTECTION

  4. RCBO–RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER C/W INTEGRAL OVERCURRENT PROTECTION

  5. RCD – 只提供漏電保護。分單相雙線及三相四線,最高載流量單相60A、靈敏度10~30毫安,三相100A靈敏度最高500毫安及有延時操作。(有部份四極漏電斷路器仍叫RCCB,但在下方或則面印上RCD)

  6. RCCB – 即RCD+MCCB連成一體為大型的漏電保護裝置。俗稱「水總」:多為四極三相四線裝置,但亦有日本牌子例如<三菱>有三極RCCB可作三相及單相雙線用途。另可由MCCB配合ZCT組成為RCCB而最高靈敏度為3A及延時操作為5秒。
    (可能是產地電例的關係,日本牌字仍叫做ELCB)

  7. RCDO – 即RCD+MCB連成一體為小型的漏電保護裝置。俗稱「水總」:多為雙極單相雙線裝置。另有英國俗稱「黑老鼠」為佔單一MCB位的雙線裝置。

  8. RCBO – 即RCD+MCB 連成一體,附加集成電路過流保護,為小型的漏電保護裝置。因多了一條水線所以俗稱「老鼠尾水氣掣」,這條多出路的水線最為重要,但有很多〔電燈佬〕在做絕緣測試時因{它唔起}把它剪掉,這為大錯特錯。因這條水線能帶走集成電路所產生的正常漏電電流以免誤跳,而這些正常漏電電流即為集成電路(電腦、電訊及其它電子電路)所產生的第三諧波,所以RCBO又稱為「濾波形水氣掣」,其餘可稱為「脈沖形水氣掣」。

RCD 「脈沖形水氣掣」亦有直流濾波形,但與RCBO所補償的電流波形有所分別,在不同的波形電路上要作適當的選配。